door snameroc @, Etten Leur, 04-04-2010, 07:44 (5107 dagen geleden) @ Bert

Zo moeilijk is het niet.
Deaardlek blijft natuurlijk gewoon werken voor alle gebruikers voor de trafo.
Echter achter de trafo is er geen galvanische verbinding tussen de aarde en en de aardlekschakelaar.
Als je nu sluiting hebt in lampje 1 tussen de nul (of pool 1 zo je wilt) en aarde. Nu sleutel jij aan lampje 2 en raakt de 2e pool of terwijl de fase aan, jouw lichaam is dan de geleidende verbinding tuusen pool 1 en pool 2 van het secudaire circuit.
Aangezien de trafo 1 A kan leveren en de aardlek deze fout niet "ziet" kun jij hier dus aan overleiden.
Dan kun je beter geen trafo toepassen maar wel een aardlek dat is veiliger.
In principe staat de nen zulke installatie's ook niet toe zonder isolatie bewakingrelais.